1. 生活给水和消防给水管道的试验压力应至少为0.6MPa,且为工作压力的1.5倍。强度试验要求在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。随后,将压力逐渐降至工作压力,若无渗漏,则严密性试验合格。
2. 对于自动喷淋灭火系统,当设计工作压力不超过1.0MPa时,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa;若设计工作压力超过1.0MPa,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。水压强度试验需要在实验压力下稳定30分钟,压力降不超过0.05MPa才合格。水压严密性试验则在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为设计工作压力,稳压24小时无泄漏视为合格。
3. 消防管道连接技术要点包括:
- 消火栓给水系统管道若使用内外壁热浸镀锌钢管,不宜采用焊接。若使用内壁不防腐管道,可焊接连接,但需符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不宜焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。
- 消火栓给水系统管径大于100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径大于100mm未明确禁止使用螺纹连接,仅要求在管径等于或大于100mm的管段上,一定距离内配设法兰连接或沟槽连接点。
- 消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道采用法兰连接时,推荐使用螺纹法兰。若采用焊接法兰,则应进行二次镀锌。
- 改变管径时,应使用标准异径管接头和管件。
- 消防管道连接方式及相关技术要求可参考《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的规定。
本文地址: http://www.goggeous.com/f/1/426362
文章来源:天狐定制
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2025-01-08职业培训
2024-12-08 00:36:42职业培训
2024-12-08 00:36:39职业培训
2024-12-08 00:36:37职业培训
2024-12-08 00:36:33职业培训
2024-12-08 00:36:32职业培训
2024-12-08 00:36:31职业培训
2024-12-08 00:36:31职业培训
2024-12-08 00:36:27职业培训
2024-12-08 00:36:25职业培训
2024-12-08 00:36:23职业培训
2024-12-09 18:50职业培训
2024-12-01 18:38职业培训
2025-01-02 12:50职业培训
2024-12-23 00:21职业培训
2024-12-30 00:18职业培训
2024-12-31 23:02职业培训
2024-12-22 05:55职业培训
2024-12-31 21:10职业培训
2025-01-08 04:40职业培训
2024-12-22 13:28职业培训
扫码二维码
获取最新动态