疏散走道与避难走道都是为人员提供安全疏散的通道,但它们在具体的设计要求上存在明显差异。这些差异主要体现在维护结构、出入口设置、疏散距离控制、装修材料选择及消防设施配备等方面。
首先,关于维护结构的要求,疏散走道两侧的防火隔墙只需达到1.0小时的耐火极限,而避难走道则需要更高的耐火标准,要求其两侧防火隔墙的耐火极限不得低于3.0小时,楼板的耐火极限也需达到1.5小时。这一高标准确保了避难走道在火灾情况下能够更长时间保持结构完整性。
其次,疏散走道的出入口要求相对宽松,房间疏散门没有具体规定。而避难走道则需要设置防烟前室,确保进入避难走道的人群在进入时能够暂时避开烟雾。防烟前室的面积不得小于6.0平方米,其进入避难走道的门需为甲级防火门,而前室的门则需为乙级防火门,这种设计有助于减少火灾时的烟雾和火势扩散。
在疏散距离方面,疏散走道的长度因建筑用途、是否为袋形走道等因素而异。而避难走道则有明确的规定,疏散距离不得超过60米,这样可以确保人员在火灾发生时能够快速找到安全出口。
关于装修材料,疏散走道的吊顶必须使用不燃烧材料,而地面和墙面则可以采用难燃或可燃材料。相比之下,避难走道的内部装修材料必须全部采用不燃烧材料,以进一步提高火灾时的耐火性能。
最后,在消防设施的配备上,疏散走道根据建筑的高度、规模和使用功能的不同,其消防设施的设置标准也会有所不同。而避难走道则要求必须配备消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话,确保在紧急情况下人员能够及时获得帮助。