本文定额适用于10kV以下电力及控制电缆敷设,未涵盖河流积水区、水底、井下等特殊环境的敷设。电力行业执行《电力建设工程预算定额》第四册(送电线路安装工程)中电缆工程相应定额。电缆敷设方式包括土沟内、穿管、支架、沿墙卡设、钢索、沿支架卡设、垂直敷设,定额综合了这七种方式,不论实际采用何种方式均不作换算和调整,按电缆截面以延长米计并套用定额。电缆单芯敷设、终端头、中间接头可按同截面三芯电缆定额,乘以0.66系数,37芯以下控制电缆按35mm²电力电缆定额基价乘以系数计算。电缆敷设及电缆头制作安装定额适用于铝芯电缆,铜芯电缆安装人工和机械乘以1.4系数,电缆头制作安装乘以1.2系数。电缆在山地、丘陵地区直埋敷设,人工系数增加至1.3,所需材料如固定桩、夹具按实际用量计算。电缆在高层建筑、电视塔等处敷设时,应和其他电缆一样按规定条件计取费用。电缆桥架、托盘、槽盒现场制作应套用轻型铁构件制作定额,安装执行自动化控制装置及仪表工程相应项目。电缆防火设备及材料安装,可套用刷油、绝热、防腐蚀工程定额子目。电缆敷设长度应根据敷设路径水平和垂直距离,增加附加长度。电缆支架接地线执行室内接地母线安装定额。带电运行电缆沟敷设按定额说明增加人工费10%。电缆沟铺砂、盖砖及移动盖板,按延长米计算并套用定额,盖板揭盖按每次计算。电缆保护管埋设需在交叉处、建筑物外墙至屏或箱处预先埋设,以10米为单位套定额。电缆保护管长度计算包括设计规定长度,遇特殊情况按规范增加,埋地敷设土方计算参照施工图规定,无规定时按0.9米深计算。钢管敷设、保护管管径按设计规定,设计未规定时,可取电缆外径的1.5倍,管端封闭需另计工料。电缆终端头、中间头制作安装按电压等级、材质、截面以个为单位计算,并区分户内或户外。隔热及保护层制作安装未包括定额内,需按实计算。冬季电缆施工加温费用另行计算。配管应区别不同敷设方式、位置、材质、规格,以延长米计算,不扣除接线箱、灯头盒、开关盒所占长度。配管不分明敷、暗敷,每100米取20个弯,火煨弯占25%,压制煨弯占75%,套丝按煨弯数50%考虑,实际安装与定额不符时不作调整。配管工程未包括接线箱、盒、支架制作安装、钢索架设及拉紧装置制作安装等,应另套第六章铁构件制作定额。暗配管工程考虑配合土建预埋,未考虑工程竣工后刨沟、打洞等土石方工程,遇有此情况应另行计算。膨胀螺栓使用按不同项目采用不同比例的冲击电钻打眼装,安装方式不同时不作换算,钻头耗用量按每个钻头打150个眼计算。吊顶内配管套用明配管定额。配线工程中的瓷夹、瓷瓶、塑料线夹、槽板、塑料护套线中的分支接头、水弯已综合考虑在定额内,计算工程量时按图示水平及绕梁柱和上下走向的垂直长度。灯具、开关、插座、按钮预留线已综合在相应定额内,不另行计算。配线进入开关箱、柜、板按表内规定长度计算。车间母线、钢索架设、空心板内穿线的计算方法参照定额。配管配线工程中,接线箱或盒的计算、箱板插座开关壁灯等安装高度、配管配线进入箱板的垂直距离等应参照具体设计规定或标准规范。