电梯井道脚手架搭设、验收标准

为确保电梯井道脚手架的搭设质量,保证脚手架在电梯安装施工中的安全性、可靠性,根据JGJ130-2001《扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,特制定以下标准:

一、材料标准:

1、杆件一律用φ48mm、壁厚3.5mm的钢管。

2、材质应符合《GB/T700-1988》碳素结构钢的技术要求。

3、管面不得有凹凸状、疵点、裂缝和变形。

4、钢管必须有质量保证书、出厂合格证(可作为验收依据)。

5、两端切口必须平直,严禁斜口、毛口、卷口等现象。

6、扣件采用可锻铸铁,符合《GB15831-1995》规定,抗拉强

度≥3.234*105KN/M2,延伸率≥8%。

7、所有扣件不得有裂缝、变形、缩松及不允许的缺陷。

8、所有扣件必须有质量保证书、出厂合格证(可作为验收依

据)。

9、竹笆必须完整,不腐朽,严禁用青、嫩、枯、脆、虫蛀的

竹笆。

二、搭设标准:

1、电梯井道脚手架高度在30M以下时采用单立杆,根据井道

规格大小用四根立柱。

2、高度在30-50M时,关杆从顶部算起往下20M以下用双根

钢管立杆。

3、高度在50-100M的井道时,从井道底坑往上50M处用二根

20号工字钢埋设在井道二端(由层门向对重方向),工字钢下面需用角铁(角铁用φ16膨胀螺丝固定)与工字钢连接(用螺丝或电焊)。工字钢不能有松动现象,立杆搭设按30-50M高规定。

4、井道脚手架必须采用不同长度的立杆,接头相互错开(高

度在1500mm-2000mm),使其不在同一水平线上,保证脚手架的整体性、牢固性。

5、 立杆接头在横杆平面上高起150mm-200mm,以方便上部

立杆搭设。

6、单独立杆的垂直度偏差不得大于立杆全长的1/200,保证脚

手架整体垂直。

7、电梯井道脚手架所有最边端的横杆两端必须与井道壁支撑

紧。

8、四周横杆与井道壁距离,客梯对重侧为600mm,其它二侧

均为400mm。

9、左右开门的货梯与杂梯等井道脚手架搭建按电梯安装单位

提供的电梯井道脚手架搭建图搭设。

10、有单根横杆最大挠度不得大于杆长的1/150,保证横杆水平。

11、电梯井道脚手架正常作业层间距为1800mm,可视楼层和电梯安装单位而定。

12、横排架为门下坎下400-500mm,便于层门的安装操作。

13、每层脚手架旁边必须搭一段横杆间距为350mm,供电梯安装工上下使用。

14、最上一排横杆距电梯轿顶1000mm左右,上铺满竹笆,用铅丝固定。

15、电梯井道脚手架所有扣件螺丝必须拧紧,无松动现象,扣件紧固力距4-5kg/cm。

16、每一作业层面均铺满竹笆,竹笆一律用12号铅丝双道与钢管四点绑扎牢固。

17、电梯井道脚手架作业层每平方米均面承载250kg。